题目详情
单选题 用双法兰液位计测量容器内的液位,如图所示,开始时差压计安装在与容器下部引压口同一水平线上,并调整好差压计的零点和量程.后来因维护需要将差压计的安装位置上移了 h1 距离,则该是否差压计需要重新调整零点和量程,才能保证液位测量的正确性? 
A. 不需要调整
B. 需要重新调整零点,差压计需进行负迁移,迁移量为h1ρ1g,不需要调整量程
C. 需要重新调整零点,差压计需进行负迁移,迁移量为h2ρ1g,不需要调整量程
D. 需要重新调整零点,差压计需进行正迁移,迁移量为(h1+h2)ρ1g,不需要调整量程

学科:现代检测技术-2022-2023-2学期(自动化21-1-2)
时间:2023-06-08 13:56:59
相关题目