单选题 如图所示,用差压变送器测量闭口容器的液位,h1=50cm,h2=200cm,h3=140cm,被测介质的密度ρ1=0.85cm/cm3,负压管内的隔离液为水,重力加速度g=9.807m/s2,求变送器的测量范围和迁移量. 
A. 差压变送器需要进行负迁移,负迁移量为26577Pa.差压的测量范围为-26577Pa~-9905.1Pa
B. 差压变送器需要进行负迁移,负迁移量为16577Pa.差压的测量范围为-16577Pa~-9905.1Pa
C. 差压变送器需要进行正迁移,正迁移量为26577Pa.差压的测量范围为-26577Pa~-9905.1Pa
D. 差压变送器需要进行正迁移,正迁移量为16577Pa.差压的测量范围为-16577Pa~-9905.1Pa