题目详情
单选题 使用差压变送器测量某容器内的液位.已知差压变送器的正压室对应的引压管内的介质与容器内的液体相同,介质密度为840kg/m3,负压室引压管内充水,密度为1000kg/m3,液体最低高度与差压变送器之间的距离为h3=1.4m,液位变化范围h2=2m,液位最高处与容器上部引压管之间的距离为h1=0.5m,求差压变送器的量程和迁移量(g=9.807m/s2). 
A. 差压变送器需要进行负迁移,迁移量为26.714kPa.当液位在0~2m内变化时,差压变化量为 h2ρg=2×840×9.807=16475.76Pa.根据差压变送器量程系列,可选差变的量程为25kPa
B. 差压变送器需要进行负迁移,迁移量为36.714kPa.当液位在0~2m内变化时,差压变化量为h2ρg=2×840×9.807=16475.76Pa.根据差压变送器量程系列,可选差变的量程为25kPa
C. 差压变送器需要进行负迁移,迁移量为46.714kPa.当液位在0~2m内变化时,差压变化量为h2ρg=2×840×9.807=16475.76Pa根据差压变送器量程系列,可选差变的量程为25kPa
D. 差压变送器需要进行负迁移,迁移量为36.714kPa.当液位在0~2m内变化时,差压变化量为h2ρg=2×840×9.807=16475.76Pa根据差压变送器量程系列,可选差变的量程为16kPa

学科:现代检测技术-2022-2023-2学期(自动化21-1-2)
时间:2023-06-08 13:56:59
相关题目
相关作业
